Цитата(chromeboy @ 12.1.2023, 11:57)

Коллеги, подскажите, а факт того, что P2 идёт на нагрев жидкости кто-то видел в литературе? Тут возник спор, у коллеги циркуляционные насосы мощностью 130кВт, он не верит в то, что вся мощность уйдёт в нагрев воды. Я пробежался по руководствам Wilo. Grundfos и не нашёл такого.
Умом я понимаю, что вся работа насоса по созданию напора в замкнутой системе (если нет работы подъема столба жидкости в открытой системе) срабатывается на трение. А трение это тепло. И тепло поступает в перекачиваемую жидкость, потому что теплоотдача от внутренней стенки к жидкости неизмеримо выше, чем от наружной поверхности к воздуху.
Не уйдет, поскольку насос и движок совершают таки работу по перемещению жидкости. В тепло может уйти лишь та самая часть = 1 - кпд. И то, часть её движок отдаст в окружающий воздух, а вот часть некоторая в перемещаемую среду. т.е. у того двигла и насоса есть кпд. берем 1 минус кпд и множим на те самые 130 кВт= выделяющееся тепло. Но это все тепло (ну не совсем все тепло из этого, но 10% точно инжрасчета вполне устроит) и только часть может пойти на нагрев теплоносителя, остальное в воздух помещения.
Это как с лампочкой накаливания. Вся мощность её типа в тепло идет, а что ж тогда свет дает? Так и тут, но кпд суммарный насоса и двигла идут в работу по созданию расхода и напора, а вот остальное в тепло и в разных местах выделяемое.